Volba pojistkových vložek pro fotovoltaiku

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Fotovoltaické zařízení jedná soubor většího počtu solárních panelů, střídačů, ostatních konstrukčních a podpůrných prvků. Energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

Sluneční elektrárnu si můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly nebo na volném pozemku. Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní způsoby:

  • ostrovní systém (samozásobytelný systém bez připojení na elektrorozvodnou síť)
  • připojení na síť samostatnou přípojkou
  • připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Každé fotovoltaické zařízení se skládá z několika částí, kterými jsou:

  • Článek (PV článek )
    Seriové řazení zvyšuje napětí
    Paralelní řazení zvyšuje proud
    Kombinované seriové a paralelní řazení vytváří Modul
  • Modul (PV modul)
    Stavební jednotka v seriovém řazení vytváří větev
  • Větev (PV větev)
    Určuje systémové napětí
    Paralně zapojené ke generátoru
  • Generator (PV)
    Zapojen do vstupních svorek frekvenčního měniče
  • Frekvenční měnič-střídač (Výkonový zdroj)
    Přeměňuje dodanou energii na napájecí energetickou střídavou síť
  • Generatorová-koncová skříň (Junction box)
    Skříň soustřeďující jednotlivé větve do jednoho generátoru resp. dílčích generátorů vč. odpovídajícího jištění

obr1_web

Mezi základní jmenovité hodnoty fotovoltaických zařízení patří:

  • ISC MOD - Zkratový proud modulu resp. větve při STC
  • ISC (S-)ARRAY - Zkratový proud generátoru resp. dílčích generátorů
  • IMOD_REVERSE - Max. odolnost zpětného proudu modulu
  • UOC MOD - Napětí naprázdno modulu při STC
  • UOC ARRAY - Napětí naprázdno generátoru

Napětí naprázdno a zkratový proud modulu se měří při referenčních podmínkách pro měření, kterými jsou teplota článků 25 °C, intenzita záření 1000W/m2 a světelné spektrum odpovídající hmotě vzduchu 1,5. MPP je maximální provozní výkon článku / modulu.

obr2_web

Současné normy, které se zabývají fotovoltaikou jsou EN 62548, EN60269-6:2011a EN 61730-2:2007.

Nutnost nadproudového jištění

Řazení jednotlivých článků ve větvích může způsobit vysoké závěrné napětí, které způsobuje drastické ztráty výkonu Pv=20Vx IL. Lokální poruchy zastínění mají za následek snížení výkonu, tzv. Hot-Spots. Zabráněním tvorby lokálních poruch zastínění se dosáhne přemostěním diodami např. pro modul. Také se tím zmenší ztrátový výkon na přibližně Pv=0,5VxIL. V případě použití jen jedné větve se nevyžaduje žádná přímá ochrana jištění.

obr3_web

Na fotovoltaických zařízení vznikají zpětné proudy a to pospojováním modulů, zkratovými proudy v generátorech koncových skříní, v kabeláži článků modulů a v samotných článcích modulů. Také mohou vznikat v dvojitých zemních spojeních (zařízení nemají v běžném případě žádný uzemněný pól). Z tohoto důvodu je požadováno nadproudové jištění při více jak dvou větvích.


Ochrana vůči těmto zpětným proudům se provádí pomocí diod. Zpětné diody nejsou žádné jištění vůči nadproudům a mohou být poškozeny v zařízeních s bateriovým nabíjením. Dle IEC62548 bychom se používání zpětných diod měli vyvarovat.

obr4_web

Na zařízení může dojít také k dvojité zemní poruše, např. dvojité zemní spojení v generátorovém vedení a ve spojení modulů. To může vést až k přetížení modulu. V každém místě poruchy tak teče větší poruchový proud ve spojení na plus nebo minus. Je proto požadováno jištění obou pólů.

obr5_web

Pojistky jako jistící prvek pro fotovoltaiku

Pojistky se používají na fotovoltaických zařízení k větvovému jištění a k jištění koncovému, tzv. sumární jištění.

Větvové jištění

K větvovému jištění se využívají válcové pojistky, pojistkový odpínač pro válcové pojistky a jistí se oba póly. Toto jištění se použije v propojovacích generátorových skříní. Díky tomu je zařízení chráněno proti přetížení, ochraně při dvojitém zemním spojení ve vedení generátoru a větvích a k ochraně při zpětných proudech.

Koncové jištění

Jedná se o generátorové, resp. Sumární jištění, kde se využívá NH-pojistek, NH-pojistkových spodků nebo NH-pojistkových odpínačů. Toto jištění se umisťuje v generátorových spojovacích skříní nebo v centrálním frekvenčním měniči.Jištění zabezpečuje nadproudovou ochranu generátoru, ochranu vůči zpětnému napětí frekvenčního měniče a zkratovou ochranu bateriového provozu.

obr6_web

Na pojistky pro fotovoltaiku jsou kladeny následující požadavky:

  • Naměřené napětí 1,2 UOC - Aktuálně do DC1100 V
  • Naměřené proudy - Větvové pojistky do 25 A, Sumární pojistky do 315A
  • Spolehlivé vypínání malých proudů - charakteristika musí bezpodmínečně vyhovovat celému rozsahu, Nikdy nesmí být použity aR- pojistky!
  • Rychlé charakteristiky - norma IEC62548 doporučuje gR , norma IEC60269-6 perspektivně zdůrazňuje gPV
  • Cyklická odolnost
  • Nízké ztrátové výkony
  • Kompaktní rozměry

Srovnávací tabulku fotovoltaických válcových pojistek dostupných na trhu naleznete v zářijovém čísle časopisu ElektroTrh.cz - otevřít tabulku.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku